下面是一個全自動罐裝的自動梯形圖,當罐裝三秒后T1動作,然后SET Y000,請我,這個時候的Y000應該是一直在保持通電狀態吧,除非給它個RST指令,Y000才會復位吧,可程序中沒有RST指令,為什么在X002罐裝光電開關感應到后,又繼續罐裝,Y000就停下來了,照理說應該沒有復位指令是一直往前走的啊,請問各位大仙幫幫忙接觸困惑
[ 此帖被愛不離在2012-12-28 00:07重新編輯 ]
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-06 20:39
全看
|
小
中
大
y0,這樣編程是不會有錯誤的,雙線圈的要看情況,前面的那個是OUT,后面的是SET 若是SET這個前面的條件滿足,不管OUT條件如何都一直ON,若是SET條件不滿足,就按照OUT條件來輸出
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造