高手進來分析下
上一主題
下一主題
愛不離
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
351 點
下載積分:
952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-11-07
最后登錄:
2018-08-12
查看愛不離的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-23 20:24
全看
|
小
中
大
圖片:
下面是一個全自動罐裝的自動梯形圖,當罐裝三秒后T1動作,然后SET Y000,請我,這個時候的Y000應該是一直在保持通電狀態吧,除非給它個RST指令,Y000才會復位吧,可程序中沒有RST指令,為什么在X002罐裝光電開關感應到后,又繼續罐裝,Y000就停下來了,照理說應該沒有復位指令是一直往前走的啊,請問各位大仙幫幫忙接觸困惑
[ 此帖被愛不離在2012-12-28 00:07重新編輯 ]
分享
g18363393722
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
634 點
下載積分:
3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2012-12-09
最后登錄:
2014-01-26
查看g18363393722的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-28 08:09
全看
|
小
中
大
應該還有下續圖吧,y0不能重復輸出的;