用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
高手進來分析下
上一主題
下一主題
愛不離
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
351 點
下載積分:
952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-11-07
最后登錄:
2018-08-12
查看愛不離的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-23 20:24
全看
|
小
中
大
圖片:
下面是一個全自動罐裝的自動梯形圖,當罐裝三秒后T1動作,然后SET Y000,請我,這個時候的Y000應該是一直在保持通電狀態吧,除非給它個RST指令,Y000才會復位吧,可程序中沒有RST指令,為什么在X002罐裝光電開關感應到后,又繼續罐裝,Y000就停下來了,照理說應該沒有復位指令是一直往前走的啊,請問各位大仙幫幫忙接觸困惑
[ 此帖被愛不離在2012-12-28 00:07重新編輯 ]
分享
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
688 點
下載積分:
6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2021-12-06
查看超級大白兔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-28 08:16
全看
|
小
中
大
在X002常閉點下并聯T1常開點就OK
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
高手進來分析下
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院