伺服驅動器老是報過載的警,會是哪里的問題
上一主題
下一主題
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-07-22
查看陳大圍的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-18 23:42
全看
|
小
中
大
現有安川小功率的伺服電機,在運行中老是報過載的警,但負載還是跟以前沒有變化,機械也無卡滯現象,沒辦法,懷疑是驅動器有問題了,換了一新的驅動器,運行正常,沒有出現過載的報警,那舊的驅動器報過載的警,應該是誤報了,那驅動器會是什么地方出問題了,請大俠賜教,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
夜色迷茫
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
130 點
下載積分:
590 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-12-25
最后登錄:
2013-01-20
查看夜色迷茫的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-25 13:05
全看
|
小
中
大
電子齒輪比是不是設置的過小了?