交流24變直流24V需要整流橋,還需要加電容嗎?請問要多大的整流橋及多大的電容?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-02
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-12 16:55
全看
|
小
中
大
一般看負載的大小選擇整流橋,一般電路選擇額定電流的2倍。至于電容器的大小看負載要求,一般電路1000UF/額定電壓的1.5倍。
還有就是你的輸入電壓*1.2~1.3是整流后的直流電壓。如果輸入為24V交流,整流后可達近30V直流。