三菱1S PLSV 指令有發送脈沖的限制嗎?
上一主題
下一主題
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-10 18:35
全看
|
小
中
大
現在有臺設備出現奇怪的現象,編碼器發送脈沖控制伺服的速度,編碼器接到主機的軸上,正常運轉沒有問題,可是運行過程中伺服電機會自動停止運轉,在機臺停機后再開機,伺服可以照常運轉,咨詢過三菱的熱線,說PLSV是沒有脈沖數的,我的啟動信號是機臺的常開觸點,按理即使有間斷的斷開,也不會伺服停止,因為是沒有停止信號的輸入的,沒有自鎖問題的出現,干擾的話也應當不會,伺服的使能都是設定為上電使能的。
PLC程序
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-08-04
查看saisam2006的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-15 18:33
全看
|
小
中
大
你在伺服停止后在線監控一下不就什么都清楚了嗎?