新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況?
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-07 09:33
全看
|
小
中
大
碰到過和這種情況:往往發生原因多產生于伺服電機驅動器,驅動器內有留數據存在,所以一直以殘留數據加最后調機時的數據運行,一旦斷電時間長了以后,原殘留數據消失后,就按你最后實時的數據及狀態運行,這就會出現你現在這種現象,解決方案是:斷電48小時以上,再試機,特別見多于松下等日臺伺服