新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況?
分享
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-08 13:20
全看
|
小
中
大
樓主,你四個都接錯了嗎
樓主留言:
可以那么說,4個電機,其中兩個控制行走電機電源線接反了,另外兩個控制彎曲電機的編碼器接反了,基本全亂了,上電什么也沒動,電機就自己動起來了