用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
S7-200通訊問題
上一主題
下一主題
jsndy1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
121 點
下載積分:
1573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2012-12-03
最后登錄:
2013-01-19
查看jsndy1的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-04 19:24
全看
|
小
中
大
西門子PLC CPU是226 軟件是Step-7 microwin v4.0 sp9,電腦裝的是繁體版XP SP3 用USB PPI通訊,怎么也連不上, 總是報 檢查端口,網絡地址,波特率,連接線的錯誤,電腦為COM4 口, 波特率是9600,請問是怎么回事?通訊協議有什么具體要求?
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-04 23:40
全看
|
小
中
大
如果是剛買的PLC不會出現這問題,如果是從某機械拆下來的,就會出現你所說的問題。
1.你要找一條原裝的PPI電纜,普通的可能不行,需要支持115波特率的,搜索所有波特率,不是原裝的可能只能支持的19.2K.試驗方法是找一個可以通訊的PLC,設置所有波特率,看是否都能正常通訊(前提是PLC有兩個通訊口,或者你有原裝電纜,否則設置后,你可能永遠通訊不上了)。
2,還需要把PLS開關置為STOP,狀態,這是因為若PLC使用通訊口作為主站或MODBUS通訊口,是永遠連接不上的
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享