單位零線帶電 和機殼(地)接觸時有輕微火花 并導致漏電開關動作 測量相線及零線間電壓正常 請教原因 謝謝
分享
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-08 13:07
全看
|
小
中
大
三相負載不平衡,零線過細,電阻過大都會引起這種毛病。一般是大的用電設備,