綜合討論
三菱 D2 設置10 為什么用INCP指令還是從0加 不是從10加
上一主題
下一主題
zhihaiwei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
127 點
下載積分:
570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2012-07-05
最后登錄:
2017-01-08
查看zhihaiwei的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-30 14:38
全看
|
小
中
大
大家好!我隨便編了個程序,在寄存器設置中把 D2 設置成十進制10后,把程序傳到PLC中,每次輸入X0,為什么D2的內容不從10往上加,而是還要從0往上加呢
真心學習!
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56309 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-05
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-01 08:33
全看
|
小
中
大
初始值要先設定
----||-------------[MOV K10 D2]
SM402
分享