剛學用維綸觸摸屏,遇到一個問題,希望大家能幫我解決下.
我用的是維綸MT6070ih觸摸屏和三菱FX2N的PLC,
觸摸屏界面、位狀態切換開關屬性、plc部分程序、如下圖 :我所遇到的問題是,觸摸屏上的轉換開關X0(控制電機正反轉的)不能切換,點擊以后就立馬復位,如果用外部的轉換開關時,觸摸屏上的轉換開關不會復位!在位狀態切換開關元件屬性設置里面,開關類型4個類型都試了,都沒用!請問大家如何設置才能讓觸摸屏上的轉換開關不復位!
分享
windforce
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
165 點
下載積分:
1526 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2012-12-15
最后登錄:
2013-01-29
查看windforce的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-18 21:13
全看
|
小
中
大
做得比較規范的觸摸屏廠家都是禁止在觸摸屏上對輸入點進行直接操作。
LD M1
OR X0
OUT M0
這樣來解決你的問題即可。