請教各位工控朋友們,現在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
分享
651290365
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
120 個
工控威望:
261 點
下載積分:
4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-04-07
查看651290365的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-27 09:44
全看
|
小
中
大
我用歐姆龍的溫度控制器,可設定選型輸入類型,K型,E型,T型多種,控制器用的是E5cz,上次用的是E型,很準的,誤差在0.3攝氏度
分享
651290365
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
120 個
工控威望:
261 點
下載積分:
4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-04-07
查看651290365的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-11-30 09:54
全看
|
小
中
大
烤箱外上面加個立式電機,主軸加長,在烤箱內部加個鐵片風扇,就可以了,我們公司內就有這樣的設備