LED燈在斷電后依然發光,只是暗了。
上一主題
下一主題
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-22 22:23
全看
|
小
中
大
有一個吊燈上有幾個LED的小燈在斷掉開關后有微光,斷開零線時LED光比較強,斷開火線時LED發光比較暗。輸入電壓是220伏,中間有一個開關電源(AC220/DC12),請高手指教。
學無止境,永遠是學生。
分享
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-23 08:55
全看
|
小
中
大
斷開零線光線強可以說明一個問題,如果你的零線沒有問題,按道理應該是滅的,光比較強,要么電路漏電,所有有地方半接地的方式,你沒找到,所以火線與此地成回路,要么就是“大地保護”的問題。因為中間有一個開關電源,內部有大電容的情況下,你斷開后,會有一段時間的高亮這是因為電容放電的問題,但是這個亮不會一直持續。試著給開關的“地保護”接個線看看。