綜合討論
三菱步進程序滿足轉換條件了有時卻不能轉換
上一主題
下一主題
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-22 15:55
全看
|
小
中
大
現有一臺設備,自動是三菱步進程序,自動條件下,在原位按啟動,電機快進,到工進位收到信號,快進電機停,工進電機啟動。工進電機未加變頻器前一直正常,但這兩天卻偶爾發生到工進位時,快進電機不停,而撞刀。等我去修時,空機檢測又正常。接近開關,中間繼電器,交流接觸器,都看了也正常。請問各位大師,我還應該查哪里?
分享
zz680217
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
343 點
下載積分:
1822 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間:
2008-12-03
最后登錄:
2025-07-14
查看zz680217的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-22 19:57
全看
|
小
中
大
我覺得應該是工進信號出的問題,關健是那個信號有沒有受到變頻器的污染而出現該動的時候不動.