大家好,我有一個問題想請大家幫忙解決一下,看要如何解決,我手上有10個220V交流24V直流的開關電源,但是這個電源不能跟PLC在一起,一在一起就會干擾PLC運行,不知道哪位兄弟懂開關電源的,在開關電源上加一個抗干擾的電子元件,因為不想浪費這10個開關電源所以向大家求助,希望有人能懂這塊。謝謝。
分享
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
440 個
工控威望:
593 點
下載積分:
1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2008-10-25
最后登錄:
2025-03-10
查看zczc777的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-19 14:11
全看
|
小
中
大
開關電源是干擾源,對開關電源采取抗干擾處理
1、在輸入側采用隔離變壓器、電抗器
2、輸出側采用不接地、PLC單獨接地
3、PLC屏蔽處理
4、信號線用屏蔽單端接地遠離電源
5、24V直流電源采用磁環屏蔽
實在不行換線性電源、或者加穩壓電源主要目的是防止電流的改變而產生的磁場干擾