用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
s7-300超過32位的循環移位怎么寫程序?
上一主題
下一主題
107761331
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
1732 點
下載積分:
1085 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2025-07-28
查看107761331的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-15 10:13
全看
|
小
中
大
s7-300超過32位的循環移位怎么寫程序?
分享
beiye1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
282 點
下載積分:
914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2010-02-05
最后登錄:
2017-07-31
查看beiye1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-15 18:49
全看
|
小
中
大
假如MD4移位超過32位,溢出位用移位指令至MD0。
[ 此帖被beiye1234在2012-11-15 21:52重新編輯 ]
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
s7-300超過32位的循環移位怎么寫程序?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院