是N線的問題嗎?
上一主題
下一主題
adidas
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
203 個
工控威望:
332 點
下載積分:
1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2008-01-09
最后登錄:
2025-02-27
查看adidas的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-12 19:01
全看
|
小
中
大
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
分享
yuncxb
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
537 點
下載積分:
2505 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2008-01-02
最后登錄:
2016-05-20
查看yuncxb的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-13 09:56
全看
|
小
中
大
A相與N之間接有照明或風機等負載,由于N線未接,故測量有9V,只要將N線接好,就應該沒問題
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
是N線的問題嗎?