CML K85 K2Y0,
CML K1X0 K2Y0,特別是第二行命令中K1X0取值為0010,0010是怎么得出的,是根據K85的輸出Y3,Y2,Y1,Y0的輸出得出的嗎,那不應該是1010嗎,而0010是如何得出的
As a Man
分享
1120795098
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
722 個
工控威望:
1013 點
下載積分:
1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間:
2009-11-26
最后登錄:
2025-07-16
查看1120795098的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-12 16:08
全看
|
小
中
大
K1X0是X0,X1,X2,X3 。的組合。它的值取決于x0-x3的狀態,k85二進制01010101.取反傳送01010101到k2y0.
為 10101010。 Y0=OFF .Y1=ON.Y2=OFF .Y3=ON, Y4=OFF......