到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-17 19:01
全看
|
小
中
大
我也是電工,也要自己編寫PLC程序,組態觸摸屏畫面,也是自己調試變頻器流量計之類的檢測元件。
理論是實際還是有出入的。很多變頻器輸出端根本不用屏蔽電纜照樣正常工作,網線和很多變頻器的線在同一橋架內,并沒有做任何防干擾措施。系統照樣正常運行。