到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
分享
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
646 個
工控威望:
2530 點
下載積分:
1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間:
2012-02-27
最后登錄:
2024-08-12
查看小小一電工的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-12 15:09
全看
|
小
中
大
我只想說 他不改 你改呀 改好了 他就沒話說了 是吧! 在沒有確認之前 一般調試 都是自己動手,錯了沒事,,如果你認定是這個錯了 叫別人來改 然后還是沒用 你怎么收場?