綜合討論
設備安裝中與同事意見不一怎么辦?
上一主題
下一主題
fuznzen
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
4872 點
下載積分:
1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間:
2012-06-10
最后登錄:
2014-09-27
查看fuznzen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-12 10:55
全看
|
小
中
大
到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
分享
協手闖天下
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
2333 點
下載積分:
2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-12-03
最后登錄:
2025-07-04
查看協手闖天下的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-12 11:05
全看
|
小
中
大
愛改不改,不改拉到,找他們老大
分享