星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣
請問各位大俠是第2種接法有誤嗎???
分享
愛不離
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
351 點
下載積分:
952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-11-07
最后登錄:
2018-08-12
查看愛不離的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-10 21:01
全看
|
小
中
大
星三角轉換,先分出頭尾,接Y形時把三個尾連起來就可以了,接星形時候,把三相的頭尾相戀,一般電機上是這樣分的。上面一排是U1 V1 W1 下面一排是W1 U1 V1