怎么讓PLC通過串口向儀表發送FE FE FE 01 00 00 00 C0 19 AA讀取指令,然后再接收儀表送回的數據
儀表數據位八位,無 ,1位停止位,9600
最好有個梯形圖
[ 此帖被15920589444在2012-11-20 22:49重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-08 08:53
全看
|
小
中
大
查閱編程手冊RS指令
根據通訊格式設定D8120的值
將發送字符串換算成ASCII字符代碼寫入地址寄存器中
調用RS指令,發送這20組字符。接收字符長度根據協議規定設定
分享