PLC脈沖輸出端的接線上串聯一只2.2K電阻的作用?
上一主題
下一主題
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-05 16:56
全看
|
小
中
大
有人說明限流,也有人說是能抗干擾。究竟是哪種?或是兩種都有?
分享
cheng007297
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
480 點
下載積分:
26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間:
2011-08-25
最后登錄:
2024-11-02
查看cheng007297的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-10 14:32
全看
|
小
中
大
是限流的~!一般驅動器都是5V的~~而PLC是24V~!串個電阻~降低電流就不怕驅動器燒掉~,注意~串電阻只能限流~不能降壓~~,想降壓就用3極管加穩壓2極管~!不信串好后可以測測電壓~就知道結果~~電阻也分有功電阻與無功電阻~
[ 此帖被cheng007297在2012-11-10 14:38重新編輯 ]
分享
cheng007297
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
480 點
下載積分:
26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間:
2011-08-25
最后登錄:
2024-11-02
查看cheng007297的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-10-14 08:49
全看
|
小
中
大
兄弟們!請問大家有沒有實操過,所有用電器都是靠電流工作的,電壓高了負載不變等于電流高了,加個電阻是限流用的,!
U=IR,把數值代入出算算看!或串了電阻后測測電壓,絕對是24V的。