一臺3。7KW的變頻器帶一臺3。7KW的電機啟動8秒后報警:電機過流。電機是基本是空載(用手能轉動),變頻器顯示的電流是15A,可我拿鉗表顯示是4A左右(指針式和數字式都試過)。用另一個品牌的變頻器控制這臺電機也是報警,內容一樣。我仔細檢查過這臺電機,無缺相、無短路、無漏電,線路也沒問題。估計是電機問題,但不知道問題是哪兒?謝謝大家!
分享
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-05 16:48
全看
|
小
中
大
不是,就是普通的三相4極電機。這兩臺變頻器控制其它電機就沒問題。
分享
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-11-05 16:58
全看
|
小
中
大
這臺電機額定電流是8A,難道要調到15A以上嗎?
分享
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-11-06 16:03
全看
|
小
中
大
問題解決。16樓正解。把電機拆一下一看銘牌才知道這是臺灣電機。三相220V角接,三相380星接。結果接線時按照習慣接法角接。其實星接就可以了。不過我有一個問題想不明白:在角接的情況下為什么變頻器顯示15A,實測只有4A。謝謝大家!