有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。
我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~
分享
xujian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
400 點
下載積分:
24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2025-04-29
查看xujian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-03 10:42
全看
|
小
中
大
加個繼電器不就好了。何必搞的那么復雜
樓主留言:
我知道加個繼電器就好了,但是我想知道原因,為什么會這樣