請問下,z怎么分段控制伺服電機。
上一主題
下一主題
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-01 19:06
全看
|
小
中
大
我現在用相對定位DDRVI D0 K30000 Y0 Y1,D0=160000
走完Y0輸出160000個脈沖
但是現在我想分兩段走,第一段是在脈沖數為150000的時候停一會,并輸出一個繼電器M0。然后繼續往下走,直到脈沖數發完。
請問下大家,這段程序怎么走,
分享
350800564
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
222 點
下載積分:
2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2012-09-29
最后登錄:
2014-04-16
查看350800564的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-02 08:25
全看
|
小
中
大
用變址啊 d0z0 發完后 用y0的M8147的下降沿z0加二變成D0Z2 再把DDRVI觸發一次就好了 D0Z2就是 D2了