廢話不多說,上圖,大家就知道了。
上圖主要就是給FX2N-10PG寫參數,然后,再把參數讀出來,也試了好多次,最后,就是發現把第一行的最后一個參數K改成K1就沒有問題,但是,按照我對FROM ,TO的理解,就是
當第三個參數大于32767的時候用D,也就是DTO,DFROM,當,BFM得參數為兩個是,如BFM#0,BFM#1也就是最大速度,我就給最后一個參數傳K2,認為是兩個一起的。但是就是錯了。
[ 此帖被543249117在2012-12-03 22:32重新編輯 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-26
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-02 09:09
全看
|
小
中
大
3樓回答的比較好。1就是1筆,2就是2筆。4就是4筆。