用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
請教三菱Q系列數模轉換模塊Q68DAIN
上一主題
下一主題
qinliangkui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
145 點
下載積分:
487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2010-07-31
最后登錄:
2023-12-21
查看qinliangkui的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-10-30 10:32
全看
|
小
中
大
小弟第一次用Q系列PLC,對D/A轉換模塊Q68DAIN不是很熟悉,要實現功能:把PLC內部數據寄存器D20~D27的數字值轉換為4~20mA模擬量輸出,所以把一些相應的硬件配置和軟件參數設置如下,請教一下各位大俠,望指點,不勝感激~~~~~~~~
1.硬件配置圖
2.軟件參數配置圖:
3.D/A轉換梯形圖:X90(模塊READY),X99(運行條件設置完成標志),Y99(運行條件設置請求),Y91~Y98(CH1~CH8輸出允許)
分享
rosephy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
281 點
下載積分:
434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-08-29
最后登錄:
2024-12-31
查看rosephy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-30 13:00
全看
|
小
中
大
說一下,Q的D/A模塊好像是占用16點的,緩存地址好像不應該是H3,H9試試,通道輸出允許可以加個條件,一起探討查證~另外如果用智能設置軟件,這些程序都可以省掉
分享
rosephy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
281 點
下載積分:
434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-08-29
最后登錄:
2024-12-31
查看rosephy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-10-30 18:37
全看
|
小
中
大
那個不是槽號,是16進制的緩存首地址,軟件以前用的忘記了,現在Q PLC都是用的GX-WORKS,集成智能模塊設置軟件的
分享