大家幫個忙了,先感謝了!關于高速計數器常數問題
上一主題
下一主題
delodelo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
113 點
下載積分:
578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2014-06-25
查看delodelo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-10-17 09:45
全看
|
小
中
大
三菱Fx1N ,如高速計數器C251常數用K時,編碼器計數到設定值后C251的觸點能動作,可是我用數據儲存器D時,用觸摸屏輸入D 的數值后,C251到輸入值時,C251的觸點不能動作是怎么回事?
分享
delodelo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
113 點
下載積分:
578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2014-06-25
查看delodelo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-17 13:19
全看
|
小
中
大
圖片:
觸屏輸入的數值是32為的!
觸摸屏在編輯數據輸入時如果選了高速計數器就必須選32位的,不然觸屏的畫面程序就是錯的傳不進觸屏的!
附圖大家幫我看看,觸屏給D200賦值時,C251到設定值時C251觸點就不動的,常數是K就沒問題
分享
delodelo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
113 點
下載積分:
578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2014-06-25
查看delodelo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-10-17 14:20
全看
|
小
中
大
發現問題了,原來32位數據時用了D200,D201也就被占用了,后面就不能用D201了,我后面又用了D201給別的計數器了,所以出現問題了,還是要感謝匯榮鋁業俠客的提點!多謝了!