如題,一上電時,伺服就出現AL10報警,我看報警說明是電壓過低,請問有碰到過的嗎?該怎么修,是哪能壞了,還望大家多多指點呀,急!
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-15 09:15
全看
|
小
中
大
電壓過低?
檢查來源電壓與伺服電壓是否壓降太大,或是你給的電壓源給錯了。
比如伺服是AC 380V,你給它 AC 220V。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G