現在有個控制要求:加熱開,升溫到40度,加熱停止。然后降溫,當溫度低于36度時啟動,并且開始定時1-2分鐘后加熱停止,然后又開始降溫,當溫度又低于36度時啟動,并且又開始定時1-2分鐘后,加熱停止。如此無限制的循環下去。難點在于這個定時器T只能用一個,不能T0,T1,T2。。。下去。臺達PLC,請問這個要怎么編程?在此先謝過大家了。
分享
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
287 點
下載積分:
2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2012-02-08
最后登錄:
2022-08-13
查看許可的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-12 12:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第7樓小蜜蜂于2012-10-12 10:53發表的 :
廠家不要恒溫,要這樣。因為是無限循環的,你的T只有幾百個,不夠用的。
!
一個t就夠了,計時結束后復位,下一次再寄,?前提是每次計時時間一致