今年3月份我司對3臺150KW循環水泵進行了變頻節能改造出現了以下問題,請各位大俠指點:
1: 節能改造后電機出現電機軸承定期損壞,軸承表面出現明顯打火痕跡,軸承間隙明顯過大,電機噪音明顯增大.
2: 電線出現過熱現象,類是渦流情形.
3: 開關柜補償電容出現明顯過熱,其中一組已經出現了過熱漏油.
以上請高手指點聯系我.yuqiufaxm@qq.com
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-06 22:40
全看
|
小
中
大
軸承打火證明轉子有漏電的現象,主要的是載波比較高,或者諧波的緣故,加個電抗器應該有所改善的