變頻器:利用變頻器簡易PLC輸出0-10V可以實現嗎?
上一主題
下一主題
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
261 個
工控威望:
236 點
下載積分:
1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2008-12-15
最后登錄:
2025-07-27
查看zhangyjxf的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-10-03 15:15
全看
|
小
中
大
變頻器:利用變頻器簡易PLC輸出0-10V可以實現嗎?
請問各位大俠,有沒有試過,利用變頻器簡易PLC輸出0-10V,也就是說,輸出在AM-ACM 0-10V 不是和變頻器的工作頻率有關系,而是變成自己獨立的一個系統!
打個比方,變頻器工作頻率有電位器給定,變頻器上的AM-ACM的0-10 由RS485通訊給定!
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-05 16:13
全看
|
小
中
大
高端的變頻器是可以這樣用的,艾默生的沒有用過,不知道是否支持此功能,Danfoss的FC300系列變頻器是可以這樣用的!