同程序用,研控YKA20609MA驅動器帶86-110電機脈沖可以到5000K,轉速正常
但用YKA2608MC驅動器帶2HB86-65脈沖到只能到1500,轉速慢得很,G一分鐘大約10轉左右吧。細分在20。
接線為
+5 +24V加2.2K電阻
PU PLC Y0 加2.2K電阻
+V +24V
-V -24V
AC 黃藍兩條線
BC 紫橙兩條線
+A 紅色
-A 黑色
+B 白色
-B 綠色
其它沒接
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-06 19:52
全看
|
小
中
大
電機不一樣,肯定不一樣,如果直流電壓不是同一源,運轉結果也會不一樣,步進電機就是這樣