綜合討論
PC RS232連接線有干擾
上一主題
下一主題
164040066
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
241 點
下載積分:
759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-08-20
最后登錄:
2020-02-29
查看164040066的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-09-23 12:52
全看
|
小
中
大
大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield 與SG (signal ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-25 09:54
全看
|
小
中
大
請將控制器和測量的設備共地看看
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-25 10:03
全看
|
小
中
大
就是兩個接在同一個接地點,讓兩個設備等電位。
發表于: 2012-09-25 10:08
全看
|
小
中
大
意思是將上圖的GND和下圖的GND都接地。
只能說讓你試試看。
還有通訊線一定要用屏蔽的雙絞線。
雙絞線可以有效的抵抗干擾。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手