單位有西門子s7 300一臺,使用一臺老的工控電腦控制,用的是WIN2000系統,老的INTEL P4 1.8的處理器,研華PCA-6114P4的大板PCA6006LV的主板,現在電腦壞了,
現在把原有硬盤移動到新電腦里,控制程序可以運行,但是無法通過電腦控制PLC了,各位有什么辦法嗎或者有什么建議嗎
本人不懂工控機,謝謝了
分享
sunsongfang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
383 點
下載積分:
30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2010-09-01
最后登錄:
2023-04-19
查看sunsongfang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-22 09:23
全看
|
小
中
大
那要看你PLC和電腦的通訊形式了,如果是Profibus,必須用通訊卡的.
如果原來的卡沒壞,可插到新機器上,再設置后就好用.