如圖所示,我用的是GX WORKS2 V1版本軟件,這樣用于FX2N編輯SFC是轉移命令做不了,直接顯示如下錯誤,說命令錯誤,不知是何原因造成,請各位高手說說!謝謝
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-27
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-20 15:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2012-09-20 14:23發表的 :
我試了一下,直接輸TRAN就行了,你前面用了大括號,再輸TRAN就不行!
對,還要注意TRAN后面不要跟空格鍵,不記得是GX-D還是GX-WORK2上跟空格鍵也會報錯
簽名無效了,麻雀不見了!