發表于: 2012-09-18 09:51
全看
|
小
中
大
關于RS485于變頻器通訊,設置頻率,人機上輸入50HZ ,PLC上要如何算才能把50這個值分成2個寄存器呢。13 88)
求解!謝謝各位
采用RTU模式,則需將1388(H)分割成兩個寄存器,分別輸入到變頻器,假定兩個寄存器為:D10、D11,即D10=13(H),D11=88(H)。
怎么分?
PLC為臺達
感謝各位,問題已結決! 處理:DIV D700 H100 D10就可以得到需要的值了!