最近我公司因更換定位系統減速箱,由原來的1:43換成了1:10,所以在定位尺寸就要重新設定,
DTO K1 K1 D200 K1
原系統中的D200=8960(16位),現在經過計算設定成D200=39250(32位),設定好后系統能正常工作,但伺服電機的運行速度很慢,大約只有原速度的1/4,不知道該怎么辦,調回8960速度又是正常的,希望有人能幫我解釋一下,謝謝
分享
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
464 個
工控威望:
597 點
下載積分:
1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-18 16:48
全看
|
小
中
大
不會吧,你的減速比變小了4.3倍,你的速度應該提升4.3倍,你的運行脈沖也要縮減為原來的4.3分之一,機器的運行速度絕對會快,怎么可能變慢。你的參攝D200改錯了位置了吧???你要想脈沖不改變,你只能該電子齒輪比,把電子齒輪的分母改大4.3倍即可。