我用的是三菱FX 系列的PLC,現有用到高速計數器.
一般我們要用寄存器來指定計數器的值是這樣做的,在編程軟件輸入out c0 d0就行,但是如果是32位的,死活也輸不了一直報錯...
這個系列PLC高速計數器的編號為235到255,比如我現在想這樣輸入就輸入不了:
dmov d50000 d100
out c236 d100(d101)
求高人指教,這個到底怎么用輸入...
分享
唐向輝
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
181 點
下載積分:
2021 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2013-01-07
最后登錄:
2014-02-08
查看唐向輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-02-26 11:48
全看
|
小
中
大
LDM8000
OUT C235 K1050
LDI X10
DHSZD200K12C235M8130
分享