求助,FX2N--485BD與三菱E540變頻器通信不能寫入頻率
上一主題
下一主題
alun11
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
217 點
下載積分:
6496 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間:
2012-02-23
最后登錄:
2025-03-16
查看alun11的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-09-15 10:54
全看
|
小
中
大
各位,前輩,我用附件程序通信,正反轉,停止變頻器均可。就是用HED指令寫入頻率時,變頻器頻率不變。煩請支持,謝謝!
附件:
變頻器與PLC的通訊(FX2N三菱).rar
(13 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
peterchen
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
135 點
下載積分:
996 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2012-06-19
最后登錄:
2018-06-27
查看peterchen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-16 21:08
全看
|
小
中
大
檢查參數設定,頻率控制是否為旋鈕控制(0-5v)或外部電壓控制模式,改為接點控制模式,試試!