三菱mr-j2s-200a每次開機al-e9報警
上一主題
下一主題
hot8012
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
100 點
下載積分:
518 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-06-09
查看hot8012的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-09-10 14:50
全看
|
小
中
大
我公司有一臺機床,只要停機關電稍長開機伺服就會報e9報警,但等上個十來分鐘就又正常了,關了電馬上開又不會報警,大家看看是什么問題?會不會是里面哪個電容不行了還是其他東西壞了,各位師傅診斷一下。
分享
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
464 個
工控威望:
597 點
下載積分:
1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-11 17:23
全看
|
小
中
大
應該是軟件控制問題,問題出在伺服電機SON處于開啟狀態,但伺服的主電源(輸出給伺服電機的電源)斷開了。查找是不是接觸器控制信號問題,還是接觸器本身問題。
分享
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
464 個
工控威望:
597 點
下載積分:
1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-11 17:28
全看
|
小
中
大
你的機床是不是非標定做的?
分享
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
464 個
工控威望:
597 點
下載積分:
1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-09-12 13:41
全看
|
小
中
大
“3樓 發表于: 昨天
只看該作者 | 小 中 大 就是普通的數控銑床,三個驅動器由一個接觸器供電的,而且跟另外的驅動器交換過,始終是這個報警,問題肯定出在驅動器本身!
不知道可不可以改下上電時序,你把伺服開啟信號SON信號里面串聯接觸器的NO觸點,這樣我想問題應該可以解決。
這個不是伺服放大器壞了,這個應該是信號順序問題。