我做了一個伺服編碼器信號輸出轉24的板子,是PNP型的,F在要求是NPN型的。我準備在PNP的脈沖輸出處加一個三極管。
現在問題是,用于脈沖信號的三極管要求耐得住24V(集電極和射級之間)。還有一個就是高速。因為是脈沖信號。所有速度很快。
我手上有C9013 H-A38。不知道能不能滿足要求。如果不行。還麻煩大俠推薦一個。謝謝
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-06 20:06
全看
|
小
中
大
幫你查了一下,都是NPN管,9013有點危險,用9014應該沒問題。主要是Vceo 有問題
具體參數自己看:
上面是9013管子參數
上面是9014管子參數
樓主留言:
我不太清楚,三極管分不分高速和低速。9014能滿足脈沖信號的速度嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(黃猛) 好人!
活到老學到老:還有 8 分沒學到