55kw英威騰變頻器顯示恒速過電流
上一主題
下一主題
雨笑
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
141 點
下載積分:
1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2009-11-18
最后登錄:
2025-03-01
查看雨笑的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-08-30 20:50
全看
|
小
中
大
蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
分享
協手闖天下
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
2333 點
下載積分:
2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-12-03
最后登錄:
2025-07-04
查看協手闖天下的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-30 21:06
全看
|
小
中
大
換變頻吧,空開缺相報SP0吧