Q06 PLC 通過485與OMRON 溫控器通信
上一主題
下一主題
lin1010
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
325 點
下載積分:
2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2019-12-20
查看lin1010的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-08-24 16:43
全看
|
小
中
大
描述:協議設定
圖片:
描述:讀設定
圖片:
描述:寫設
圖片:
附件是通過GWORK2的通訊設定完成的,讀命令的開始數據是D2000,寫命令的開始數據是D2030;
完成后,下載到模塊;
但現在不清楚QPLC內的程序如何寫?
若用G.output/G.input,是接收完成報文的,內容肯定是從STX,但在協議中看起來,好象又不會接收STX及其他固定數據,只會有D2000的,這確實會提高編程效率!
有沒有高手用過這個功能,如何在QPLC內進讀寫命令,最好有例程!
謝謝!
分享
zhou5245
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
177 點
下載積分:
16673 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間:
2012-02-23
最后登錄:
2025-07-20
查看zhou5245的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-22 22:33
全看
|
小
中
大
在gwork2登記協議內容后,用預定協議執行指令即可.