老設備改造原來遠程16個站,增加遠程4個站,在設計安裝時因注意那些?原來的傳輸速率設定開關1開著的,是否新增4個站模塊的速率設定開關1也要ON嗎?
分享
chengfan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
167 點
下載積分:
1433 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2012-07-13
最后登錄:
2012-10-15
查看chengfan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-24 10:11
全看
|
小
中
大
所有從站的通信頻率都要和主站保持一致。如果不一致是無法通信的。