公司一臺脫磷設備,用的是三菱的PLC,我們從PLC備份的程序是6553步,廠家提供的程序是6555步。在停電的時候,我們把從PLC備份的6553步程序輸進去,設備不動。必須再把6555步的程序輸進去才可以。但是再次從PLC備份任然是6553步。再次停電的時候,我們仍用備份的程序6553步但是仍然不可以,還是要再次用6555的程序。
很奇怪,我們PLC備份的程序應該是輸入的程序,為什么每次輸入進去6555步,備份出來卻少2步。
不知道各位有沒有在工作中遇到這樣的情況。謝謝
分享
烏龜船長
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1285 個
工控威望:
7635 點
下載積分:
1280 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間:
2007-03-21
最后登錄:
2025-07-25
查看烏龜船長的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-23 17:05
全看
|
小
中
大
第一個,你可以在線校驗2個程序到底哪不同?
第二個,你備份程序是怎么做的?如果從PLC中讀出程序,是不可能少讀2步的。
第三個,你可以把2個程序發上來 讓大家比交下