現在一個工程用步進電機控制的,就從A點到B點跑,速度大概在150~200轉左右,現在是總是走不到位,現在想加個編碼起進行反饋,做時時補償,不知道能不能完成,怎么做這個程序呢,有誰知道請指教!
分享
deeply
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
298 點
下載積分:
3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-09-02
最后登錄:
2025-06-08
查看deeply的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-14 13:27
全看
|
小
中
大
最好就是能用pid來解決啦,如果不加入其它算法,可以先發脈沖,發完后檢測編碼器脈沖數,差多少補多少